竣工验收报告【优秀19篇】

在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?

竣工验收报告 1

广州市公安消防局:

我单位集资建设的工程,由工程公司承建,设计院负责设计,x市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托消防工程监理有限公司承担现场监督,并由消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:

一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):

1、与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。

2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。

一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。

二、建筑内部装修情况:

三、安全疏散与消防电梯情况:

四、消防水源、消防电源情况:

五、消防工程设施情况:

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系

统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。

2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中

心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。 3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。

六、工程施工过程:

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的`工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。

七、工程存在问题

建设单位名称(盖章)

简单的工程竣工验收报告 2

一、工程概况

__项目建筑工程,其建筑面积:2903.3平方米,六层高度:21.6米,结构类型:砖混,基础类型:桩基,持力层:中风化泥岩不少于1米(Frk=4.5Mpa),由__公司中标承建。

二、土建

四川省开江县任市中学学生宿舍楼建筑面积2903.3平方米,建筑层数六层,总高度21.6米,本工程基础形式为独立基础,主体结构为砖混结构。基础底标高米,自然地面标高米。轴框架基础形式为独立基础,主体为砖混结构分别为1-~6层对称,主体高度均等。共完成了土石方__余方,钢筋__余吨,自办混凝土__余方。

三、法定文件

中标文件、施工合同、施工许可证、施工图纸齐全。

四、工程质量控制

__工程投标文件质量目标定为优良工程。根据我公司质量管理体系的运行和工程质量保证体系的运转,在施工管理体系的基础上,建立了开江县任市中学学生宿舍工程质量管理运转网络,指导思想集中体现公司“安全施工,优质服务,不断创新,保证质量”的质量安全观。

该工程由__工程师总管质量,由执行线项目经理__主管质量,通过各专业管理组的责任工程师以及材料、设备的品质保证工程师具体负责各组和系统的材料设备、安装、施工的质量管理工作及控制工作,重点控制工程各阶段的“人、机、料、法、环”等影响质量的诸因素和分阶段组织施工作业班组进行工序控制点和停止点的自检、互检,以达到工程各阶段的质量始终处于稳定受控状态。由总技术负责人主管质量,通过质量策划和编制质量计划,落实到各施工专业管理组的责任到人,以及材料品质保证、施工技术、施工工艺予以实施和进行目标管理。在项目经理的领导下,通过项目部的专业质检员,对各专业的施工技术员和设备材料员所承担的工作内容进行进货检验和试验,过程检验和试验,最终检验和试验,同时对施工作业班组进行工序控制点和停止点的抽检和专检,严格执行质量“一票否决制”从而最终确保工程各阶段的质量,始终处于稳定受控状态,以实现工程的质量目标。同时该工程自开工至竣工交验前,通过施工准备和过程控制所完成的成品,由项目经理按施工组织设计和质量计划规定的要求制定明确有效的保护方法和手段,并落实到各专业系统的施工技术员,设备材料员和作业班组进行成品保护,工程施工完毕后,项目部将按合同规定的期限做好竣工验收资料的汇集整理工作,经竣工验收后的工程将按规定期限办理交工手续。

五、工程进度控制

我们对项目总体进度的控制主要遵循两个基本原则:

一)土建结构工程满足设备安装的进度要求,不影响安装,为安装工程预留充足的工作时间。

二)安装工程满足主要的竣工工期要求,保证装置的顺利使用。

三)建筑装修工程满足合同规定的对总工期的要求。

工程计划在20__年8月30日前完成。但本工程土建施工高峰期正值本地区种植和收获两季节,工人均是当地村民,必须回家支农,为确保两不误,在保证质量安全的前提下施工,加之今年雨天时间长,施工面小,材料只能陆续运进,导致工程进度在20__年12月10日才完成所有工作内容。

六、合同履约情况

1、完成合同约定内容

在整个施工过程中我公司认真履行了合同中签订的各项条款,严格执行国家的。法律、法规,严格按照施工图纸、设计变更组织施工。

2、工程质量保修内容

本工程竣工验收后,我公司将严格按照施工合同和国家法律法规条文的规定,对工程进行回访和保修,为建设单位提供优质的后期服务。

总之,我们热情欢迎各方领导和有关部门对我公司施工的工程进行检查验收,希望对工程中出现的不足之处提出宝贵意见,我们将认真听取各方意见和建议,以促进我公司施工质量的不断提高和持续发展。

竣工的验收报告 3

1、建设依据

经过项目可行性研究报告批复和计划任务书的编制,经过核准单位部门审批,获得了批准文号。该项目获得了建设投资和工程概算的批准,包括修正概算。根据批准文件,规定了建设项目的建设规模和生产能力。此外,在建设项目中,还达成了包干协议,主要对项目的执行和管理进行规定和约定。

2、工程概况

(1)工程前期工作及实施情况;

(2)设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位;

(3)各单项工程的开工及完工日期;

(4)工作量的完成情况及产生的生产能力是项目管理中非常重要的指标。下面详细说明工期提前或延迟的原因以及生产能力与原计划有出入的原因,并介绍了为保证原计划实施所采取的对策。在项目执行过程中,工期可能会出现提前或延迟的情况。工期提前的原因可能是团队成员的高效协作、技术手段的提升以及适时调整工作进度等。例如,团队成员之间紧密合作,通过有效的沟通和协调,将工作时间缩短,从而使工期提前。此外,技术手段的提升也可以提高工作效率,进一步缩短工期。另一方面,工期延迟的原因可能包括团队成员不合理的任务分配、资源短缺、技术问题等。例如,如果某个团队成员负责的任务过多或过于复杂,可能会导致工期延迟。此外,如果项目所需的关键资源无法按时供应,也会导致工期延迟。生产能力与原计划有出入的原因可能是因为生产环境的变化。例如,在产品开发过程中,市场需求发生变化,导致原计划中的产品特性无法满足市场需求,进而需要对生产能力进行调整。此外,技术层面的问题也可能是产生生产能力与原计划有出入的原因之一。例如,某项关键技术在实施过程中遇到了困难或挑战,导致原计划中的生产能力无法实现。为保证原计划的实施,可以采取以下对策。首先,建立一个有效的沟通机制,确保团队成员之间能够及时共享信息和解决问题。其次,合理分配任务,根据团队成员的能力和兴趣,分配适当的工作量,以提高工作效率。此外,及时调整资源,确保项目所需的各种资源能够按时到位,避免因资源短缺而导致的工期延迟。最后,密切关注技术发展和市场变化,及时调整生产能力,以适应不断变化的环境。综上所述,工作量的完成情况和产生的生产能力是项目管理中重要的指标。工期提前或延迟的原因和生产能力与原计划有出入的原因可能是多方面的,但对策的关键是建立有效的沟通机制、合理分配任务、及时调整资源和紧跟技术发展和市场变化。

3、初验与试运行情况

初次测试的时间和主要结论以及试运行情况(需要附上初次测试的报告和试运行的主要测试指标,一般试运行时间为3—6个月)。

4、竣工决算概况

概算(修正概算)、预算执行情况与初步决算情况,并进行通信建设项目的投资分析。

5、工程技术档案的整理情况

工程施工中的大事记载,各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、监理文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。

6、经济技术分析

(1)主要技术指标测试值及结论;

(2)工程质量的分析,对施工中发生的质量事故处理后的情况说明;

(3)分析建设成本以及关键经济指标,同时评估引入新技术、新设备、新材料和新工艺所带来的投资回报。

(4)投资效益的分析是对投资项目的潜在经济回报进行评估和预测的过程。通过该分析,可以确定固定资产投资所占投资总额的比例,并评估企业可能获得的直接收益以及投资回报年限的预期。同时,还可以进行盈亏平衡的分析,以确定投资项目是否能够实现收支平衡。在进行投资效益分析时,一般会考虑以下几个方面:

1、固定资产占投资的比例:这个比例可以反映出投资项目中固定资产所占的比重。通常情况下,固定资产占投资总额较高的比例意味着企业需要更多的资金投入,风险相对较大。

2、企业直接收益:直接收益是指投资项目实施后,企业可以直接获得的经济效益。例如,新建工厂后企业可以通过增加产量来提高销售额,从而获得直接收益。通过对直接收益的分析,可以评估项目的收入潜力和可行性。

3、投资回报年限:投资回报年限是指投资项目从开始运营到回本所需的`时间。通过对项目的投资额、预期收益和运营成本等因素的综合分析,可以确定项目的投资回报年限。这个指标可以帮助企业评估投资项目的收益速度和风险。

4、盈亏平衡的分析:盈亏平衡分析是指通过对投资项目成本和收入之间的关系进行分析,来确定项目的盈亏点。在盈亏点之前,项目处于亏损状态;而在盈亏点之后,项目开始实现盈利。盈亏平衡分析可以帮助企业判断投资项目是否具备可行性,并评估项目的风险程度。综上所述,投资效益的分析涉及到固定资产占投资比例、企业直接收益、投资回报年限和盈亏平衡等方面。通过这些分析,企业可以更准确地评估投资项目的潜力和风险,为决策提供依据。

7、投产准备工作情况

组织管理部门的机构设置及人员配置情况,生产人员配备状况以及培训措施与运行规章制度的建立情况。

8、收尾工程的处理意见。

9、对工程投产的初步意见。

10、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。

竣工验收报告是指在工程项目竣工后,由相关部门成立的专门验收机构,组织专家进行质量评估验收,并根据结果形成的一份正式书面报告。

竣工验收报告 4

一、工程概况

工程位于xx市xx区。结构类型为现浇剪力墙结构,筏板基础,层数为地下x层,地上xx层,局部xx层,建筑面积为xx平方米,建筑高度xx层xx米;xx层xx米。

建设单位:xx公司,项目负责人:xx。勘察单位:xx,项目负责人:xx。设计单位:xx公司,项目负责人:xx。施工单位:xx公司,项目负责人:xx。监理单位:xx公司,项目负责人:xx。

该工程于20xx年x月x日经xx单位批准立项,建设工程施工许可证号为:xx;建设工程规划许可证号为:xx。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请xx市xx区建设工程质量监督站注册,监督注册号:xx。

二、施工图设计文件审查情况

20xx年x月x日,经xx对修改后的设计文件进行复审,本工程施工图设计文件中有关违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改。本工程施工图设计文件符合工程建设强制性标准要求,地基基础和主体结构安全,施工图设计文件技术性审查合格。

三、施工单位档案工程资料整理情况

经建设单位委托监理单位对施工单位上报竣工档案审查,施工单位的施工技术资档案和施工管理资料,试验及主要建筑材料、构配件和设备试验报告整理齐全有效,符合档案归档要求。

四、单位工程安全和功能试验完成情况

本工程建筑与结构、给排水与采暖、电气、通风等工程安全和功能均完成设计所规定内容,具备检验与试验条件,经检验与试验使用功能符合要求。本单位工程完成合同与施工图设计文件规定的全部内容,无甩项,所出现质量缺陷均为一般施工质量通病并在监理见证旁站下整改完成,符合验收要求。

五、其他与建设工程有关的验收情况

1、20xx年x月x日通过消防工程消检;20xx年x月x日通过xx消防局对消防工程验收取得《建筑工程消防验收意见书》。

2、20xx年x月x日委托具有环境检测资质单位建造室内环境质量取样,取得《室内环境质量检验报告》。

3、20xx年x月x日通过xx区规划局规划验收取得《规划验收合格通知书》。

4、20xx年x月x日向xx上报城建档案资料审核,取得城市建设档案管理部门出具的城建档案预验收认可书。

六、竣工验收情况

1、竣工验收时间:20xx年x月x日由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位对本单位工程进行竣工验收。

2、参加验收单位人员

建设单位:xx公司,项目负责人:xx,项目技术负责人:xx,土建工程师:xx,暖通工程师:xx,电气工程师:xx。勘察单位:xx,项目负责人:xx。设计单位:xx公司,项目负责人:xx。施工单位:xx公司,项目经理:xx,项目技术负责人:xx。监理单位:xx公司,项目负责人:xx,暖通监理:xx,电气监理:xx。

3、验收成员具备相应资格。

4、验收中设计、监理单位所提出的主要问题,均编制书面整改方案,在实施过程中均有监理人员见证,经四方复查符合验收要求。

七、工程总体评价、整体意见

xx工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制性标准,符合设计文件及合同要求,地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖安装、电气安装等分部工程质量验收合格,质量控制资料完整,主要分部工程安全和主要使用功能检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。

工程负责单位(公章):xx

工程负责人(签字):xx

20xx年x月x日

竣工验收报告 5

建设项目职业卫生评价包括设计审查阶段(或可行性研究阶段)预评价和竣工验收评价两部分。预评价的程序,限于篇幅,我们将另行讨论。目前取得了评价资质的单位并非很多,各单位的评价程序也不尽相同,现根据我们多次对火力发电厂的职业卫生竣工验收的进行评价程序,对此程序进行介绍。

虽然卫生防病机构陆续开展了建设项目竣工验收阶段的卫生学评价工作,取得了一定成果。但此评价工作一般仅限于考察作业场所有毒有害物质浓度能否达到国家卫生标准,基本上以单项评价指标为主,缺乏对整个建设项目劳动卫生设施的整体把握。竣工验收阶段的职业卫生评价程序如下。

收集资料(国内外资料、工程资料、国家法规标准及其他)工程分析(工程概况、主要工艺设备、有害因素特性、健康反应调查)确定评价范围(现场采样、实验室检测)实施评价综合评价结论编写报告专家委员会审定竣工验收阶段的职业卫生评价程序

一、收集资料

广泛收集国内外资料、现有工程资料及相关的国家法规和标准。以及电厂的选址、厂区的布置图等,当地的气象资料,风向对燃烧尾气的排放方向有很大的影响,另外要注意的是锅炉用煤堆放位置与风向的关系等。

二、工程分析

了解工程概况及主要工艺设备情况,识别生产中存在的主要职业危害因素及对人体的影响,并进行健康反应调查。要求了解工艺流程、装机容量、工艺的先进程度,相对来讲小机组的自动化程度较低,需要人工参与的环节较多,需要的工作人员也较多,投资小,配套设施不太完备,职业危害因素多一些。针对电厂而言主要的职业性危害为:

1.化学因素:主要是用于锅炉水质软化过程中所需的硫酸所造成的酸性气体和燃烧煤时、煤中的硫燃烧后排放的二氧化硫。

2.物理因素:粉尘、高温、噪声、振动、照度等。

三、评价依据

评价是一项具有政策性、科学性和公正性的技术服务工作。同时,评价工作也为职业卫生监督部门“三同时”监督执法提供可靠依据。它必须以国家和地方的有关法律、法规为法律依据,以有关的劳动卫生标准、规范及其学科理论为科学技术依据。主要包括两部分:

1.法律、法规、条例及规范:《劳动法》1995年;卫生部卫监发(94)28号《工业企业建设项目卫生预评价规范》;卫生部卫监发(91)1号《卫生防疫工作规范》(劳动卫生分册)。

2.有关国家标准及卫生标准。

四、确定评价范围

1.总体评价:包括总平面布置、建筑物、生产工艺及其布局、采光照明、卫生辅助设施等。可参照《工业企业设计卫生标准》和《工业企业建设项目预评价规范》中规定的原则对建设项目进行评价。

2.危害评价:包括粉尘、有毒有害气体、噪声等物理因素危害评价。应根据职业危害因素特征和操作部位确定测试点,进行调查和监测,根据监测结果对各危害项目进行定性及定量评价。在火力发电厂,煤厂运煤工人接触的粉尘、机房巡检人员接触的'噪声都是检测的重点项目。

3.通风等治理设备评价:通风系统在火力发电厂不是重点,如果软化水的加酸装置是密封的话,危害不是很大。其中排风罩有效性评价应包括排风罩的位置、类型及结构形式是否根据有害物源的性质和特点来确定的,能否做到罩内负压或罩面风速均匀,其排风量是否满足设计要求并达到不使有害物逸至作业环境,以及排风罩的材质是否根据有害气体的温度、腐蚀性、磨琢性以及工艺条件来选择等。

4.卫生防护设施评价:包括口罩、耳塞、眼镜、工作服等个人防护用品。可根据有害物的性质来考察个人防护用品的有效性。对火力发电厂汽机房发电机组的运转噪声是相当大,由于技术进步和设备的升级,现在比较好的设备全部采用电脑监控,不需要工作人员长时间在机房工作,大部分时间只需要在控制室监视仪表,只需要定期到机房巡检即可,这样往往对噪声的防护就不是很注意,但是长期工作在此环境对听力的损害也是很大的。

5.卫生管理及应急救援设施的评价:包括建设单位制定的卫生管理措施是否可行,卫生辅助设施的配置是否符合卫生标准,在产生有毒有害气体、易燃易爆物质或易挥发性物质且可能泄漏或积聚的地方,是否设置检测报警器和事故通风设施等。

五、评价标准

目前一般以卫生标准和国家有关标准为单项指标进行评价。因为《工业企业建设项目卫生预评价规范》提出的综合指数评价方法具有一定的局限性。如某作业场所有毒性较强的物质仅个别点超标时,以综合指数评价方法有可能判定其为合格;而超标点的操作工位又不能达到国家卫生标准,判定该项目验收合格似不妥。又如以噪声为主要危害的项目,其超标指数应是对数级而非线性比例,应用综合指数评价方法更有失真之误。因此现阶段评价时可采用综合指数评价方法与各采样点单项指标达标相结合的方法。待以后条件成熟,可进一步探讨建立科学评价体系的方法。可采用系统工程理论对各评价单元进行技术指标分析,当为单项指标时,合理确定其达标值;当为综合指标时,分析各指标的组成及权重系数,建立综合评价体系。

竣工验收报告 6

一、工程完成情况:

xx县家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设,XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果:

依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于X年X月X日进行,验收地点在XX,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述,xx县家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

xx县房建公司项目部

20xxx4x15

竣工的验收报告 7

竣工验收报告项目名称:工程项目

项目编号:

竣工日期:20xx年X月X日

编制单位:建筑工程有限公司

一、项目概况

本项目位于X地区,总建筑面积为X平方米。项目主要包括(列举主要内容),工程周期为X个月。在施工期间,我们按照合同约定的技术标准和工期要求,认真组织施工,确保了项目的顺利进行。

二、工程质量情况

在施工过程中,我们高度重视工程质量控制,严格遵守相关的技术标准和规范。所有的施工工序均按照施工图纸和工艺要求进行施工,并经过严格的检验和测试。经过全体参与人员的共同努力,本项目的各项指标达到了设计要求,并通过了相应的验收检测。

三、安全生产情况

为确保本项目的安全生产,我们制定了详细的安全管理措施,并组织了相关培训。施工过程中,我们加强了对现场安全的监督和管理,及时处理了各类安全隐患,没有发生任何安全事故。

四、竣工验收情况

根据合同约定,本项目已完成全部施工任务,并进行了相应的自检、互检和专检。同时,我们邀请了相关部门的检测人员进行了验收检测。经过仔细检查和评估,本项目通过了竣工验收,并达到了预期的使用标准和效果。

五、存在问题及改进措施

在项目建设过程中,我们也遇到了一些困难和问题。主要包括(列举问题),对此我们制定了相应的改进措施,并在后续的工程项目中加以推广和应用,以提高工程质量和效率。

六、项目总结

本项目的顺利竣工离不开所有参与人员的共同努力和配合。在此,我谨向所有为本项目付出辛勤努力的工作人员表示衷心的。感谢!同时,我们也将以本� 如有任何问题或需要进一步了解的,请随时与我们联系。

关于项目工程竣工验收报告 8

__工程位于北京市地铁__站,通道总长度71.3m,隧道顶埋深7.42~8.67m,内容包含分流通道(含人防段)、施工竖井及施工通道,其中分流通道(含人防段)中心线长度37.19m,建筑面积214.95㎡。通道采用直墙拱段面,施工通道部分仅设格棚砼初衬,其余通道结构为复合衬砌结构,由钢格棚+喷射混泥土的初期支护与模筑混凝土的二次衬砌构成,两次衬砌之间设设柔性防水层,标准隧道净宽3.0m,净高2.6m,初衬厚度为300mm,贰衬厚度为700mm,人防段净宽5.0m,净高3.5m,墙厚700mm,顶板厚1100mm。

我单位按照规范及相关法规要求,严格执行建设程序,分别委托了勘察、设计、监理、及施工单位,其中勘察单位为__设计研究有限责任公司,设计单位为__有限责任公司,监理单位为__有限责任公司,施工单位为__有限公司。

本工程于20__年11月8日开工,在工程建设过程中,监理、设计、勘察、施工等参建单位积极配合,对工程中存在的问题,及时提出处理意见,对施工难度大、风险高的部位,施工单位编制专项施工方案,并变相详细的风险控制预案,经专家反复论证通过后,在监理的`认真监督和设计的大力指导下,工程与20__年3月5日安全顺利完成。

我单位于20__年3月17日组织监理、设计、勘察、施工等参建单位对北京地铁1、2线自动售检票系统(AFC)土建改造工程—(西直门站)进行了竣工验收。经检查,工程6个分部28个分项工程质量达到合格水平,有关检测项目的检测和质量检查结果符合设计及相关规范要求,功能性试验合格,各分部分项工程资料齐全、有效,工程达到合格标准。

竣工验收报告 9

一、工程概况

工程名称:xxxx核电xxxxx项目

工程地点:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

建设单位:xxxx中核xxxxx公司

设计单位:xxxxxx科学研究院

监理单位:xxxxxxxxxxxxxx

总包施工单位:中国核工业xxxxxxxxx有限公司

消防施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

1、本工程位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

2、工程竣工范围:xx楼至xx楼住宅

3、建筑类别及耐火等级:xx楼至xx#楼、xx#楼至xx#楼为18层二类高层建筑,xx#、xx#、xx#楼为24层一类高层建筑,耐火等级均按一级设计。

4、火灾自动报警系统(采用xxxxx厂):本工程消防控制室位于xx#楼一层。设有火灾自动报警主机、联动控制柜、火警专用对讲电话主机、消防水炮主机控制柜等。具体情况为:在xxx楼的入户大厅、电梯前室、电井、电表间、商铺等部位设置了智能型感烟探测器;在每层设置了手动报警按钮、声光讯响器、消火栓远程启泵按钮;在疏散楼梯设置了楼层层号灯;在xxx楼合用前室设置了正压送风阀控制功能及启动前室加压送风机;在电梯机房设置了电梯迫降至首层和接收其反馈功能;在1层电表间设置了非消防电源切除功能;在相关层电井内设置了应急照明启动功能;消控室设置了控制室内外消火栓、喷淋系统的启、停以及其他联动设备的控制及状态显示功能。

5、火灾事故广播系统:消控室设有总线广播通讯系统,消防广播主机,总线广播分区控制盘以及CD播放器。广播主机内置消防火灾报警声,在xxxx#楼1层入户大厅、电梯前室等部位设置了吸顶式火灾事故广播(3W),火灾确认后手动控制和广播模块自动接入火灾部位的广播系统,并持续发出警报和疏散指示。

6、消防电话系统:消控室设置有总线消防电话主机,在电梯前室手动报警按钮处设置了消防电话插孔,在xxxxxx楼电梯机房设置消防对讲电话分机,在消防控制室内设置了专用对外的火警直通电话专机。

7、室内消火栓系统:地下室水泵房设有室内消火栓泵

XBD11/40-150x20x6/1(Q=40L/S,H=110m,P=75KW),一用一备,室内消火栓用水量:40L/s,火灾延续时间2h,共计288 m。消火栓给水管网分2路供水,一路减压后在地下室形成环网后供应xxxxxxxxx楼住宅消火栓,一路不减压直接在地下室形成环网供应6#~8#楼住宅消火栓。xxxx楼住宅均采用双栓消防箱(甲型),商铺采用单栓消防箱(甲型),消火栓为SN65消火栓,25m衬胶,水带和Ф19水枪。xxxxx楼住宅12层以下的消火栓采用减压稳压消火栓。 xxxx楼住宅18层以下的消火栓采用减压稳压消火栓,保证消火栓出口压力不大于0.49MPa,其他层的采用普通消火栓。屋面均设置了试验栓。xx住宅屋顶消防水箱与6#楼消火栓环管相连。在室外xx楼东面、xx楼西北面2处设DN150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区消防环管相接。火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室内消防水泵。

8、自动喷水灭火系统:地下室水泵房设置有喷淋泵

XBD9.1/40-150x20x4/1(Q=40L/S,H=91m,P=55KW),一用一备,不分区。xx楼1层、2层和xx设自动喷淋消防系统保护。按中危险级I级设计,喷水强度为6L/s,保护面积为160平米,火灾延续时间1小时。自动喷水设计流量为40L/s,火灾延续时间1h,共计144m。xxx住宅屋顶消防水箱与湿式报警阀前的自动喷水环管相连。在室外xx楼西面和xx楼东面2处设DN150地上式水泵接合器(组合式)各3套,与小区喷淋环管相接。火灾时,喷淋系统根据管道压力自动启动湿式报警阀,压力开关,启动喷淋泵。且消防控制室设置有手动、自动控制喷淋泵的启、停,并显示其工作、故障状态;显示水流指示器、报警阀的工作状态。地下室水泵房也可就地启动喷淋泵。

9、室外消火栓用水量:地下室水泵房设置有室外消火栓泵

XBD3.6/30-100x20x2(Q=30L/S,H=36m,P=18.5KW),一用一备,室外消火栓用水量:30L/s,火灾延续时间2h,共计216 m。从市政给水管网上引出DN150管道接至地下室消防水池,经设在地下室的室外消防水泵加压后供给室外消防管网。在室外消防环状管网上,设置xx套室外地上消火栓(SS100/65-1.0),间距不大于120米。火灾时,按动任一室外消火栓处启泵按钮,消火栓泵启动,且消防控制室设置有手动、自动控制室外消火栓泵的启、停,并显示其工作、故障状态,显示消火栓的位置。地下室水泵房也可就地启动室外消防水泵。

10、消防水源:地下室水泵房内设有一座容积为648立方米的消防水池。6#住宅楼屋顶水箱间设有一座18立方米消防水箱。室外设置有16套地上式消火栓。

11、灭火器:xxxx楼住宅灭火器按轻危险级配置,办公、会所按严重危险级配置,地下车库按中危险级配置。地上普通住宅每层均设有手提式磷酸铵盐干粉(MF/ABC5)灭火器。

二、施工依据

1、建设工程施工合同

2、工程设计施工图及变更(修改)通知

3、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx

4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-20xx

5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-20xx

6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-20xx

7、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-20xx

8、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-20xx

9、相关专业的施工工艺及国标图集

10、福建省建筑工程质量验收有关规程、规定的相关文件等。

三、工程施工情况

(一)施工准备阶段的质量控制

1.认真研究合同等文件,确定质量控制目标和服务质量要求。

2.做好图纸自审工作,找出图纸设计中存在的,影响今后施工、验收和使用的隐患。并与建设单位、监理单位和设计院沟通。

(二)施工过程质量控制

主要从人、机、料、法、环五个要素进行控制,通过完善的质量管理体系对消防工程进行施工管理。

1、首先要求工程项目部全体参与人员熟悉和胜任各自本职工作,工作认真负责,有较高的思想素质和业务素质。其次选择具有消防工程施工经验的施工班组及施工人员,对其进行消防工程施工技术培训以及安全生产知识培训。最好,在各分项工程开始前对施工班组进行技术交底,使其领会设计意图,执行相关的施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准。

2、保证施工机械和检测仪器包括施工机械、测量仪器、检测仪器的正常使用。常用施工机械如切割机、无齿锯、套丝机等应定期进行维护保养,使其保持完好状态。配用经检验合格的仪器,对所敷设的线路的电阻、火灾探测器的性能等进行测试。

3、消防工程中使用的所有材料和设备必须符合设计和合同文件要求,从具备良好的信用和品质的厂家中选取,并应具备材料证明书、检测报告和合格证,消防专用产品应为公安部消防产品信息网上网产品,并严格按物资进场验收程序进行验收,严防不合格物资进入施工现场。施工过程中应对材料进行严格的保管,防止损坏变质的材料应用于工程之中。

4、建立完善的施工质量管理制度和施工质量检验制度,隐蔽工程检查验收制度,施工技术复核制度,质量责任制,并在实施中得到有效落实。工程施工中发生了质量问题(事故)要按程序及时进行处理,不留隐患,且质量责任明确,现场质量管理应处于受控状态。做好消防工程项目有关文件和过程施工记录的管理工作,确保施工中所使用的图纸与规范的有效性,并收集保管好消防工程整个施工过程中的相关资料。 5、创造良好的施工环境,在施工组织设计中编制可操作性强的确保安全生产和文明施工的技术保证措施,并严加落实。且与建设单位、监理单位、总承包单位、其它交叉单位共同缔造一个整洁有序、安全有序、相互协调的施工环境。

四、消防分部工程质量验收记录:

(一)智能建筑:

1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部。

2、质量控制资料:共84项,经核查符合要求84项。

3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查28项,符合要求28项。

4、观感质量:共抽查14项,符合要求14项。

火灾自动报警及消防联动系统分部工程评定为合格。

(二)给排水与采暖工程:

1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部

2、质量控制资料:共70项,经核查符合要求70项,

3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查87项,符合要求87项,

4、观感质量:共抽查28项,符合要求28项,

室内给水消火栓、喷淋分部工程评定为合格

(三)通风工程:

1、子分部工程:共14个子分部,经查14个子分部,符合规范及设计要求14个子分部

2、质量控制资料:共42项,经核查符合要求42项,

3、安全和功能检验(检测)报告:共抽查42项,符合要求42项,

4、观感质量:共抽查14项,符合要求14项,

通风防排烟分部评定为合格

五、工程质量验收结论

在xxxxxxxxx有限公司、xxxxxxx监理单位、xxxxx设计院及相关单位的支持下,我公司均已按合同约定的施工内容,完成了消防工程xxxxxx楼的各项工作,经我司检查评定本消防工程质量符合设计要求和施工及验收规范要求,质量控制资料齐全。各设备、各系统经调试运行正常。故本工程竣工质量评定为合格。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

项目经理:XXX

技术负责人:

编制日期:

竣工验收报告 10

一、工程概况

工程位于__市__区。结构类型为现浇剪力墙结构,筏板基础,层数为地下x层,地上__层,局部__层,建筑面积为__平方米,建筑高度__层__米;__层__米。

建设单位:__公司,项目负责人:__。勘察单位:__,项目负责人:__。设计单位:__公司,项目负责人:__。施工单位:__公司,项目负责人:__。监理单位:__公司,项目负责人:__。

该工程于20__年x月x日经__单位批准立项,建设工程施工许可证号为:__;建设工程规划许可证号为:__。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请__市__区建设工程质量监督站注册,监督注册号:__。

二、施工图设计文件审查情况

20__年x月x日,经__对修改后的设计文件进行复审,本工程施工图设计文件中有关违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改。本工程施工图设计文件符合工程建设强制性标准要求,地基基础和主体结构安全,施工图设计文件技术性审查合格。

三、施工单位档案工程资料整理情况

经建设单位委托监理单位对施工单位上报竣工档案审查,施工单位的施工技术资档案和施工管理资料,试验及主要建筑材料、构配件和设备试验报告整理齐全有效,符合档案归档要求。

四、单位工程安全和功能试验完成情况

本工程建筑与结构、给排水与采暖、电气、通风等工程安全和功能均完成设计所规定内容,具备检验与试验条件,经检验与试验使用功能符合要求。本单位工程完成合同与施工图设计文件规定的全部内容,无甩项,所出现质量缺陷均为一般施工质量通病并在监理见证旁站下整改完成,符合验收要求。

五、其他与建设工程有关的验收情况

1、20__年x月x日通过消防工程消检;20__年x月x日通过__消防局对消防工程验收取得《建筑工程消防验收意见书》。

2、20__年x月x日委托具有环境检测资质单位建造室内环境质量取样,取得《室内环境质量检验报告》。

3、20__年x月x日通过__区规划局规划验收取得《规划验收合格通知书》。

4、20__年x月x日向__上报城建档案资料审核,取得城市建设档案管理部门出具的城建档案预验收认可书。

六、竣工验收情况

1、竣工验收时间:20__年x月x日由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位对本单位工程进行竣工验收。

2、参加验收单位人员

建设单位:__公司,项目负责人:__,项目技术负责人:__,土建工程师:__,暖通工程师:__,电气工程师:__。勘察单位:__,项目负责人:__。设计单位:__公司,项目负责人:__。施工单位:__公司,项目经理:__,项目技术负责人:__。监理单位:__公司,项目负责人:__,暖通监理:__,电气监理:__。

3、验收成员具备相应资格。

4、验收中设计、监理单位所提出的主要问题,均编制书面整改方案,在实施过程中均有监理人员见证,经四方复查符合验收要求。

七、工程总体评价、整体意见

__工程质量符合有关法律、法规和工程设计强制性标准,符合设计文件及合同要求,地基基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖安装、电气安装等分部工程质量验收合格,质量控制资料完整,主要分部工程安全和主要使用功能检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定,观感质量符合要求,综合质量达到验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。

工程负责单位(公章):__

工程负责人(签字):__

20__年x月x日

竣工验收报告 11

工程质量监督站、备案机关:

由我单位建设、施工、监理的xx单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在x年x月x日前组织竣工验收;监理单位也于x年x月x日出具了工程质量评价报告;你站于x年x月x日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织

1、该工程全套施工技术资料;

2、监理单位对该工程的质量评价报告;

3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况);

4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。

甩项的分部分项工程及其原因:

建设单位负责签字:

建设单位(章)

x年x月x日

竣工验收报告 12

单位工程名称:xxx

建筑面积:xxx

结构类型、层数:xxx

施工单位名称:xxx

勘察单位名称:xxx

设计单位名称:xxx

监理单位名称:xxx

工程报建时间:xxx

开工日期:20xx年xx月xx日

工程造价xxx

工程概况:

除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外,尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。

竣工验收程序:

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

我单位于xx年xx月xx日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。

竣工验收内容:

1、由防水工程竣工验收报告小组组长主持竣工验收。

2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

解析:

竣工验收因各行业特点不同,具体标准也不尽相同。一般而言,生产性项目的竣工标准主要是:主体工程和辅助工程的。主要设备、配套设备均已建成安装配套,经联动负荷试运转和试生产考核,具有正常生产设计文件所规定的合格产品的条件;职工宿舍、其他必要的生活福利设施以及生产准备工作能适应投产初期的需要。

建设项目基本符合上述要求,仅少数次要设备及某些特殊材料暂时不能解决,只要对近期生产影响不大而主管部门又确定了具体解决办法,亦可办理竣工验收手续。非生产性项目的竣工标准主要是:工程项目按合同和设计图纸规定全部施工完毕;工程质量经检查评定符合要求;建筑设备经过试验能满足使用要求。

竣工的验收报告 13

一、 工程完成情况:

水库除险加固工程已经获得省、市主管部门的立项批准,并且核定总投资为1006万元。具体投资情况如下:国债资金投入700万元,地方配套资金投入306万元。该项目的主要内容包括以下几个方面:① 将大坝前坝坡1563高程以上的部分�

工程于x年5月31日正式开工,历时13个月,计划于x年6月底全面竣工。在这段时间内,除了受到地方配套资金的影响导致大坝砼防渗墙工程未能完成以及坝体渗流水位测量仪未安装之外,其余所有主体工程已按照设计要求全部完成。具体来说,我们已经完成了一系列除险加固工程,包括对大坝前坝坡的加固、溢洪道的加固以及下游河道的治理工程。此外,上坝公路也进行了加固工程,包括对1.27公里的公路护坡和3.2公里的沥青路面进行铺设,同时还修建了1座公路桥和6座过洪涵洞。我们还顺利完成了输水泄洪洞的事故门、工作门和启闭设备的制安工程,以及大坝自动化监测设备的安装和其他相关工程。尽管遗憾的。是,由于资金问题,大坝砼防渗墙工程尚未完成并且尚未安装坝体渗流水位测量仪。但总体来说,我们已经圆满地完成了主要工程,并且均符合了设计要求。我们将继续努力,确保剩余的工程也能如期完成,保证整个工程的顺利进行。非常感谢大家的支持和配合。

该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8.39万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼0.15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40.54T,木材11.26 m3,沥青93.70 m3,劳动工日5.69个工日。

二、验收条件检查结果:

依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了xx市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况:

水库除险加固工程项目法人已完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等各相关单位也都相应地完成了他们的“工作报告”。根据《水利水电建设工程验收规程》的相关规定,项目法人已提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,该委员会将负责水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位:

根据水库除险加固工程的进展情况以及相关省、市主管部门的要求,建议将水库竣工验收工作定于xx年xx月xx日进行。验收会议地点位于具体地址,请参加单位为省水利厅、xx市水电局、财政局、计划局、河流域水资源管理局以及项目法人、设计、监理、施工、质量监督和运行管理等相关机构。

综上所述,水库除险加固工程已经达到竣工验收的要求,特此请求上级主管部门安排正式的验收。

竣工验收报告 14

一、建设工程竣工验收报告盖章要求是什么

竣工验收报告我们这里只要设计,勘探,甲方。施工方,监理方签章就可以了,一般检测和质检是不会盖章的也没有盖章的地方,竣工验收报告有专门的表格,里面有说那几个单位盖章,按照上的顺序一个个找他们盖好就可以了

二、工程竣工验收必备条件

1、已完成设计和合同规定的各项内容;

2、单位工程所含分部(子分部)工程均验收合格,符合法律、法规、工程建设强制标准、设计文件规定及合同要求;

3、工程资料符合要求;

4、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整;主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。

5、单位工程观感质量符合要求。

6、各专项验收及有关专业系统验收全部通过。

由建设单位负责向有关政府行政主管部门或授权检测机构申请各项专业、系统验收:

1)消防验收合格文件

2)规划验收认可文件

3)环保验收认可文件

4)电梯验收合格文件

4)智能建筑的有关验收合格文件

5)建设工程竣工档案预验收意见

6)建筑工程室内环境检测报告

、建筑工程竣工验收程序

1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。

2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履

约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、验收组分为三部分分别进行检查验收。

(1)检查工程实体质量。

(2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。

(3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、

水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。

(4)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。

(5)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报

告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。

(6)当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单

位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收。

(7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题,验收小组可形成初步验收意见,

填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章。

简单的工程竣工验收报告 15

一、 工程概况

工程名称: 徽商银行铜陵大市场网点室内装饰装修工程

工程地点: 铜陵大市场内

建设单位:徽商银行铜陵分行

施工单位:铜陵市华林装饰工程有限责任公司

建筑规模:网点

建筑层数及高度:一层;高4米

结构类型:混凝土框架结构

工 期:20日历天

二、施工依据

1. 施工合同

2. 施工图纸

3. 国家或行业规范、标准

三、自检依据

1、设计图纸及业主要求

2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。

四、施工概况

1、工程质量的控制情况

我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方建筑法规、规范,遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。

在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经业主复验合格后方可进行下道工序施工。

2、工程材料的控制情况

工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经建设单位验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。

3、工程的工序及实体质量资料:

3.1 吊顶工程质量:吊顶工程中吊顶标高、尺寸、起拱、造型、吊杆及龙骨安装间距、石膏板安装接缝直线度及接缝高低差、灯具安装位置等均符合设计要求和有关规范的规定。

3.2 饰面砖工程质量:砖体材质、立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝高低差、接缝宽度、空鼓等质量符合设计要求和验评标准的规定。

3.3 门窗工程质量:门窗尺寸、开启方向、安装位置、性能、规格、连接方式等均符合设计要求和有关规范的规定。

3.4模板工程质量:模板工程主要控制轴线、楼层标高、墙、柱、板的断面尺寸。验收批保证项目中模板的几何尺寸、垂直度、平整度、刚度和稳定性均符合设计要求和有关规范的规定。

3.5钢筋工程质量:钢筋的规格、形状、尺寸、绑扎、数量、间距、锚固长度和接头位置符合设计要求和规范规定。

3.6砼工程质量:混凝土配合比、原材料计量、浇筑养护和施工缝的处理均符合设计要求和规范规定;蜂窝麻面、孔洞、主筋露筋等质量通病现象少。

3.7砌体工程质量:砌体材质、砌筑方法、砂浆密实饱满度、墙体尺寸、平整度、垂直度、灰缝、砌体错缝、接槎、拉结筋设置等质量符合设计要求和验评标准的规定。

3.8工程工序的实测施工质量:

3.8.1门窗槽口对角线长度差共测20点,平均偏差2.2mm,最大偏差6mm,结论:合格。

3.8.2轴线位移共测30点,平均偏差5.4mm,最大偏差12mm,结论:合格。

3.8.3墙面垂直度共测20点,平均偏差1.4mm,最大偏差2mm,结论:合格。

3.8.4板底标高共测15点,平均偏差3.1mm,最大偏差6mm,结论:合格。

3.8.5砂浆饱满度共测20处,平均86.9%,最小80%,结论:合格。

3.8.6墙面平整度度共测20点,平均偏差0.6mm,最大偏差2mm,结论:合格。

3.8.7实测实量的部位及构件其数据不满足规范要求,是如何进行验收:其数据不满足规范要求的,立即通知施工单位按有关规范要求进行整改,整改合格后方可给予验收。

4、施工质量存在问题及处理结果:

(1)、 无

五、工程质量自检结论

本装饰工程经建设单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容,经验,认为本工程基本进入竣工状态。

1、本工程共2分部,装饰工程、电气工程,经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。

2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。

在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主方、及各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。

工程竣工验收报告 16

被委托工程验收单位:北京金家园装饰工程监理有限公司

工程验收人员

监理人员:______

工程验收地址:北京市崇文区东二环护城河_______《______城3-3-2407》

验收时间:20__年7月8日

工程竣工验收依据:

一、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(gb50210-20__)

二、《建筑地面工程施工质量验收规范》(gb50209-20__)

三、《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-20__)

工程概述:

此工程二室二厅二卫,建筑面积108平方米,层高2.7米装修工程。

检测工具:靠尺、塞尺、插座检测仪、直角尺、盒尺、小锤、目测、手感

验收结论:

一、铝扣板不平,有翘曲,板间缝隙大小不一;起居室吊顶的边缘平面不平不直,上下宽窄不一,风口篦子与顶面接触部分有间隙;该项验收不合格。

依据:标准6.3.7饰面材料表面应洁净,色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺陷。饰面板与明龙骨的搭接应平整,吻合,压条应平直、宽窄一致。

建议:上述问题应修复。

二、起居室、主卧、次卧、储藏室的墙面有裂缝、漏涂、透底、起皮等现象,同时修补后未刷涂料;该项验收不合格。依据:标准10.2.4水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘接牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

建议:上述问题应修复。

三、踢脚线有接缝不严、裂缝、钉眼、修补痕迹明显;该项验收不合格。

依据:标准7.3.14踢脚板表面光滑,接缝严密,高度一致。

建议:上述问题应更换。

四、地板表面污染,表面有许多不宜去除的其它物质;该项验收不合格。

依据:标准7.3.13面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。

建议:上述问题应修复。

五、地板安装不牢固,脚下明显的空鼓感觉;该项验收不合格。

依据:标准7.3.11面层铺设应牢固;粘贴无空鼓。

建议:上述问题应修复。

六、窗户护栏在搬动试验时未做固定,安装不牢;该项验收不合格。

依据:标准12.5.6护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求,护栏安装必须牢固。

建议:上述问题应修复。

七、厨房饰面砖墙面不平,处达到8mm;该项验收不合格。

依据:标准8.2.9饰面板安装的表面平整度允许偏差为2mm。

建议:上述问题不做处理。

八、墙地砖有空鼓现象(单砖空鼓在30%以上),厨房:5块、主卫:40%以上的砖空鼓、起居室:4块。该项验收不合格。依据:标准8.3.5满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

建议:上述问题应修复或更换。

九、厨房墙面砖有腻子,不洁净;该项验收不合格。

依据:标准8.3.6饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂缝和缺陷。

建议:上述问题应修复。

十、水龙头与墙面间隙过大,边缘不齐;该项验收不合格。

依据:标准墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。

建议:上述问题应修复。

十一、主卧和次卧门套上部割角有裂缝,户门扇侧面有裂缝;该

项验收不合格。

依据:标准5.2.13木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。

建议:上述问题应修复。

十二、厨房门套与墙面接缝未做处理,造成边缘不齐。次卧门翘曲,户门有磕碰现象;该项验收不合格。

依据:标准5.2.14木门窗上的槽、孔应边缘整齐,没有毛刺。

建议:上述问题应修复。

十三、厨房门下固定点松动,次卧门翘曲。该项验收不合格。

依据:标准5.2.10木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。

建议:上述问题应修复。

十四、门扇与上框间隙过大,厨房:10mm;次卧:6mm;主卧:5mm;户门:4mm。

门扇与侧框间隙过大,次卧:4.5mm;主卧:4mm。

门扇与地面间隙过大,厨房:15mm;次卧:10mm;主卧:11mm。

以上项目验收不合格。

依据:标准5.2.18木门窗安装的留缝限值,门窗扇与上框间留缝1-2mm,门窗扇与侧框间留缝1-2.5mm,无下框时门扇与地面间留缝5-8mm。

建议:上述问题应修复或更换。

十五、起居室电源插座与电视插座间距为230mm过小。该项验收不合格。

依据:标准16.3.6电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

建议:上述问题进行测试或更改。

十六、卫生间地面流水不畅,有倒泛水;该项验收不合格。

依据:标准6.2.13面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。建议:上述问题应重做。

十七、门及套油漆有透底现象,厨房推拉门框侧面和槽内油漆不均、不平、漏涂,有毛刺等。该项验收不合格。

依据:标准10.3.4溶剂型涂料工程应涂饰均匀、粘接牢固,不得漏涂、透底、起皮和反锈。

建议:上述问题应修复。

十八、次卫淋浴房门与坐便器相碰;该项验收不合格。

建议:上述问题不做处理

竣工验收报告 17

一、工程概况

本工程由武夷山世纪桃源教育投资有限公司投资建设,由海南华磊建筑设计咨询有限公司设计,福建固特新监理工程咨询公司监理,武夷山城乡工程勘察有限公司勘察,福建省长鸿建筑工程有限公司施工。

本工程综合楼建筑面积为4314.17,地上五层;结构形式为框架结构。专家楼建筑面积为797.7,地上三层,结构形式为框架结构。本工程设计等级三级,建筑防火等级为二级,主体结构合理,使用年限50年,主要功能为教学、办公,工程于20xx年3月1日开工,20xx年11月28日完工。

二、建设单位执行基本建设程序情况

本工程竣工验收严格执行基本建设程序,相关手续已按规定的程序完成立项,武夷山市建委质量监督备案,办理工程开工许可证等,工程完工后由施工单位进行自检,合格后由监理单位审核竣工验收资料并现场查验工程质量,进行工程预验收。

建设单位组织项目监理单位、勘察单位、施工单位、设计单位进行四方验收,根据相关的施工验收规范及强制性标准对工程资料审核查验,对工程质量、完成情况进行验收。

三、对设计、施工、监理等方面的评价情况

建设单位对各参建方所做的工作表示肯定,设计、施工、勘察、监理在参建本工程的施工过程中严格执行了相关的法律、法规、规范及强制性标准,为工程的顺利竣工验收做出很大努力。设计、监理、勘察、施工、监督单位按专业分组,分别对工程实体和工程资料进行了检查验收,并提出验收意见。针对验收中提出的问题,施工单位已经全部整改完毕,由相关单位进行复验通过,并将各方签署的整改报告提交监督部门存档。

根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工、监理、勘察等按要求完成了任务,达到了合同约定和规范标准规定的质量标准;本工程在设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及北京市的有关规定。根据本工程的特点施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程施工方案。施工技术、质量保证资料,施工管理、建筑材料和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效,环境检测符合相关规定的要求。参建各方均签署了同意竣工验收的意见。

四、竣工验收的时间、程序、内容及组织形式

竣工验收时间20xx年11月28日,竣工验收程序按建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,建设单位组织了竣工验收,参加验收的'建设、设计、监理、施工单位各专业负责人及监督等人员的组成均符合要求。

经过建设、设计、监理、勘察、施工、监督等单位共同密切配合,武夷山市桃园校区综合楼、专家楼工程已经顺利完工。参建各单位已经出具了竣工报告。工程各项综合指标已全部达到国家验收标准,符合竣工验收条件,并经各方确认。施工技术资料已收集整理完善,各方签字齐全有效。工程实体已经检测,满足设计要求及施工质量验收规范。

本工程建筑设计较为合理且能满足使用单位要求;在施工过程中监理单位尽职尽责,施工单位精心施工,克服了各种困难,运用了节能材料,实行了科学的管理措施,圆满地完成了施工任务并达到验收规范的标准及合同约定的要求。

五、验收结论

工程质量符合设计和施工验收规范要求,竣工验收合格,通过验收。

工程竣工验收报告篇由我公司承建的xx工程,由xx开发有限公司集资建设,xx设计院负责设计,xx市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托xx消防工程监理有限公司承担现场监督,并由xx消防设施检测单位于20xx年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。

本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于xx年xx月xx日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下:

一、工程概况:

1、 xx与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。

2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。

3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。

二、工程使用功能:

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D—1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。

2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。

3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:

a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。

b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。

C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。

d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层。

e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。

f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。

g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。

三、工程施工过程:

我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。

在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格,

四、施工中余下的问题:

1、由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。

2、由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长。

3、由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。

工程竣工验收报告 18

竣工报告 篇1

1.工程概况

1.1总体概况

本工程为__________工程,建设地点位于____________________,该工程包括__________栋地下__________层,地上__________层高层住宅、__________栋地下__________层,地上__________层高层住宅及地下车库。总建筑面积约__________m2。

本工程建筑抗震设防类别为__________类,建筑结构形式:__________结构,抗震烈度为__________度,建筑物耐火等级为__________级,防水等级为__________级,屋面防水等级__________级,地下防水等级__________级,建筑设计使用年限:__________年。

建设单位:____________________

设计单位:____________________

勘察单位:____________________

监理单位:____________________

施工单位:____________________

1.2建筑结构设计概况

本工程采用剪力墙结构,基础采用桩基础,基础、梁、板混凝土强度等级为__________,剪力墙 及柱采用的混凝土强度等级有__________。砌体为__________砌体,外墙采用__________,内墙采用__________,砌筑砂浆为__________。

装饰装修工程:本工程外墙采用____________________,内墙采用____________________。有维护结构的公共部分内墙及顶棚采用____________________,门窗采用____________________。

屋面工程:本工程屋面防水等级为__________级,防水做法__________。

建筑节能工程:______________________________。

屋面节能:______________________________。

墙体节能:______________________________。

门窗节能:______________________________。

2.工程施工情况

2.1本工程从__________年______月______日开工,__________年______月______日完工,经业主、设计、监理、施工等单位于月日共同验收,核定地基与基础、主体、装饰与装修、给排水与采暖、电气安装、屋面、电梯安装各分部工程为合格,通过项目部全体职工的精心施工,工程于__________年______月______日顺利竣工,并于月日经业主、监理、施工等单位进行竣工初验。

2.2该工程自开工以来项目部全体以严谨的工作态度,精心组织施工,按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为,认真贯彻执行公司颁布的《质量手册》和《程序文件》等质保体系内控制度。

2.3项目部在整个工程的施工过程中,对“人、机、法、料、环”等五大质量因素进行全方位的质量管理及控制。

2.3.1严把工程材料质量关。材料采购有质保书、合格证、检测报告,或者进场后会同现场监理,随机见证取样,检验合格后才用于工程中。(详见表一)

2.3.2严把工程质量关,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,组成一个完整的质量检查体系。在各种检查中实行“质量否决制”,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,在工程隐蔽前,由监理人员检查验收合格后才进行隐蔽。

2.3.3坚持计量制度及见证取样制度。在砼、砂浆搅拌前按设计配合比及现场测定的砂、石含水率等及时进行调整,并挂出配合比牌。坚持对原材料车车过磅,做好记录。砼试块、砂浆试块由监理进行现场取样,并按要求对桩基工程及主体结构进行了实体检测。(详见附表)

2.工程质量自评情况

施工过程中对1#6#、8#10#楼及地下室的检验批、分项工程、分部(包括工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料的检验和主要功能抽查、工程观感质量检查)按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb5030020xx)的要求进行检查评定,确认本工程质量达到规范验收标准,达到合格质量等级,满足结构安全和使用功能的要求。

根据以上资料综合评定,我们自评质量等级为合格。

特此申请工程竣工验收!

____________________建筑工程有限公司

__________年______月______日

竣工验收报告 19

单位工程名称:

建设单位名称:

竣工验收时间:x年x月x日

建筑面积:

结构类型、层数:

施工单位名称:

勘察单位名称:

设计单位名称:

监理单位名称:

工程报建时间开工日期:x年x月x日

工程造价:

工程概况:

除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外,尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。

竣工验收程序:

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

我单位于x年x月x日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。

竣工验收内容:

由竣工验收小组组长主持竣工验收。

2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、验收组分为三部分分别进行检查验收。

(1)检查工程实体质量。

(2)检查工程建设参与各方提供的`竣工资料。(以下(3)~(8)条根据工程实际情况填写)

(3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验。例厕所、阳台泼水试验,浴缸、水盘、水池盛水试验,通水、通电试验,排污主管通球试验及绝缘电阻、接地电阻、漏电跳闸测试等。

(4)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。

(5)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。

(6)当在验收过程中发现严重问题,达不到竣工验收标准时,验收小组应责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织竣工验收。

(7)当在竣工验收过程中发现一般需整改质量问题,验收小组可形成初步验收意见,填写有关表格,有关人员签字,但建设单位不加盖公章。验收小组责成有关责任单位整改,可委托建设单位项目负责人组织复查,整改完毕符合要求后,加盖建设单位公章。

(8)当竣工验收小组各方不能形成一致竣工验收意见时,应当协商提出解决办法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。当协商不成时,应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调裁决。

竣工验收组织:

(一)成立以建设单位项目负责

(二)施工单位介绍施工情况;

(三)监理单位介绍监理情况;

(四)各验收专业组核查质保资料,并到场检查;

(五)各验收专业组总结发言,建设单位做好记录

竣工验收标准:

竣工验收标准为国家及江西省的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

对勘察单位评价:

参加地基验收;

参加基础及有关重要部位工程质量验收;

参加工程竣工验收;

参加有关工程质量问题的处理情况;

一键复制全文保存为WORD